DBFI kirjoitti: To 05.02.2026 18:01 Eikös AC-latauksessa pienin virta ole 6 A. Jos saa vaiheita kytkeä dynaamisesti niin pienin latausteho 6 A yhdestä vaiheesta, tuplat kahdesta jne.

CLA:n käyttöohjeessa lukee näin:
lataus-1.png
Tehot menee näin, jos 1 vaihe. 3-vaiheisessa sitte 3 kertaa nämä:

6A: 230 V * 6 A =1,38 kW
8A: 230 V * 8 A =1,84 kW
10A: 230 V * 10 A =2,3 kW
13A: 230 V * 13 A =2,99 kW
16A: 230 V * 16 A =3,68 kW

Täällä rivitalossa ei pysty ite sähköjä vetään, niin ollaan lämmitystolpan pistokkeen varassa tämän A250e:n kanssa. Aurinkopaneelien ja pörssisähkön optimoinnit siis ei ole agendalla.

Käytännössä ainakin oman 1-vaihe laturin mukaan nuo luvut on hieman pienemmät. Ehkä akku vastustaa, ehkä joku muu syy. Perstuntumalta sanoen tuo 8A on ihan nimimi. Epäilen, että häviöihin hukkuu prosentuaalisesti sitä enempi, mitä pienempi on teho. Tosin en ole sitä mitannut, joten en ole varma.

Olen nyt viime ajat käyttänyt 13A. Laturin mittarin mukaan se on 2,7 kW. Ei tietoa, miksi teoreettinen ei ihan toteudu. Näin talvella isommassa tehossa on etuna, että kun käyttää esilämmitystä niin tämä teho jo melkein riittää lämmitykseen. Akusta menee vain 2-3 prosenttia ja auto on jo lämmin.

16A en ole käyttänyt kun on pelkona, että sulake tai jokin muu paikka pettää.

Uutta 3- vaihelaturia pystyn käyttään mökillä. Mutta se on sitte ens kesän hommia uudella CLA:lla. Tällä nykysellä ja aiemmilla hybrideillä en tuota hommannut, kun pienen akun saa täyteen yön aikana tuolla 1-vaiheisellakin.

Pörssisähkön optimoinnin taidan tehdä niinku aiemminkin: Lataus alkamaan klo 21:00, siinä se. Ja uudella CLA:lla laitan auton päästä rajoituksen, että max 70% tai 80% täyteen.

Toki voi tsekkailla hintaa finngrid-apista, toi on puhelimessa. Tosi kätevä:
https://www.fingrid.fi/ajankohtaista/tu ... -sovellus/
tai tästä:
https://www.porssisahkoa.fi/
Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia nähdäksesi tämän viestin liitetiedostoja.
Tulossa: CLA 250+ shooting brake -26 (sähkö:MMA/eATS2.0/200kW/85kWh, takaveto, automaatti 2-v, hopea)
Ajossa: A250e -23 (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, etuveto, automaatti 9-v, hopea), 50 000 km
Museorekisteröity helmi (jo Paappa aikoinaan...): W111 220S -64 (rivi-6 bensa 99okt+lyijy-lisä, rattivaihde 4-v, musta), 85 000 km
EX: W205 C300e -20 4Matic A Business Avantgarde (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, 4-veto, automaatti 9-v, hopea), 60 000 km
EX: W205 C350e -17 Elegance (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, airmatic, automaatti 7-v, hopea), 95 000 km
EX: W210 E320CDI -00 Classic (rivi-6 diesel-turbo, automaatti 5-v, hopea), 540 000 km
EX: edellisellä vuosituhannella: 2 kpl Volvo 850, Audi 80, 3 kpl Pösöjä.

- Ensin koitetaan järkee, sitten voimaa ja sittenkin on vielä konevoimaa -
DBFI
Asiantuntija
Asiantuntija
Viestit: 13981
Liittynyt: Pe 25.07.2008 21:26
Paikkakunta: Finland Proper

Re: Mersun sähköautojen akun optimointi, range ja lataus -topikki. Kotona lataus, laitteet, kokemukset

Viesti Kirjoittaja DBFI »

jukka-tre kirjoitti: To 05.02.2026 18:42 ...Perstuntumalta sanoen tuo 8A on ihan minimi.
Ymmärtääkseni kyse edellä oli siitä mikä on pienin virta (teho) jonka aurinkopaneelien ylijäämäsähköön voi käyttää, ei siitä mikä on käytännössä pienin järkevä latausteho (joka taas on täysin yksilöllinen asia).

Eli menee vaikeaksi jos haluaa pelkästään aurinkopaneelien ylijäämän käyttää auton lataukseen (ilman "aurinkosähköakkuja" kotona).
Avatar
Petteri Kivimäki
Mersumies
Mersumies
Viestit: 3156
Liittynyt: Pe 06.04.2007 12:51
Paikkakunta: Jyväskylä
Viesti:

Re: Mersun sähköautojen akun optimointi, range ja lataus -topikki. Kotona lataus, laitteet, kokemukset

Viesti Kirjoittaja Petteri Kivimäki »

Hankin tuon Go-e:n, kun senkin voi ottaa mukaan riiuureissuille. Otan viikonloppuna käyttöön, vaikka tarvitsee vielä vikavirtasuojan sähkökeskukseen. Saas nähdä miten laitteen appi toimii.

Kiitokset tämän palstan yhteenvedosta. Nyt on sitten pussihousulla miettimistä, että "tankatako täyteen kotona yöllä" vai "tankatako 80% kotona yöllä ja pikalaturilla lipasta rangea lisää".. :problem:
Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia nähdäksesi tämän viestin liitetiedostoja.
EQA 250 2021
W108 "Satakasi" 250S Automatic 1966
Avatar
jukka-tre
Mersumies
Mersumies
Viestit: 1074
Liittynyt: To 14.09.2006 19:04
Paikkakunta: Pirkanmaa / Tampere

Re: Mersun sähköautojen akun optimointi, range ja lataus -topikki. Kotona lataus, laitteet, kokemukset

Viesti Kirjoittaja jukka-tre »

DBFI kirjoitti: To 05.02.2026 20:11
Ymmärtääkseni kyse edellä oli siitä mikä on pienin virta (teho) jonka aurinkopaneelien ylijäämäsähköön voi käyttää, ei siitä mikä on käytännössä pienin järkevä latausteho (joka taas on täysin yksilöllinen asia).

Eli menee vaikeaksi jos haluaa pelkästään aurinkopaneelien ylijäämän käyttää auton lataukseen (ilman "aurinkosähköakkuja" kotona).
Jep. Näin ymmärtäisin asian itekkin. Eli jotain pieniä ylijäämiä alle 6A virralla ei taida olla järkevää yrittää ujuttaa sähköauton akkuun. Käyttöohje jo vihjaa ongelmista alle 6A. Ja mainitsee 8A pienimmäksi "tehokkaaksi". Mistä löytyy edes moinen latauslaite, jolla voi satunnaisesti muuttuvia alle 6A virtoja latailla. Autokaan ei välttämättä moista tunnista. Eli voi olla aikaa vaikee homma saada tuollaista pelaamaan.
Tulossa: CLA 250+ shooting brake -26 (sähkö:MMA/eATS2.0/200kW/85kWh, takaveto, automaatti 2-v, hopea)
Ajossa: A250e -23 (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, etuveto, automaatti 9-v, hopea), 50 000 km
Museorekisteröity helmi (jo Paappa aikoinaan...): W111 220S -64 (rivi-6 bensa 99okt+lyijy-lisä, rattivaihde 4-v, musta), 85 000 km
EX: W205 C300e -20 4Matic A Business Avantgarde (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, 4-veto, automaatti 9-v, hopea), 60 000 km
EX: W205 C350e -17 Elegance (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, airmatic, automaatti 7-v, hopea), 95 000 km
EX: W210 E320CDI -00 Classic (rivi-6 diesel-turbo, automaatti 5-v, hopea), 540 000 km
EX: edellisellä vuosituhannella: 2 kpl Volvo 850, Audi 80, 3 kpl Pösöjä.

- Ensin koitetaan järkee, sitten voimaa ja sittenkin on vielä konevoimaa -
DBFI
Asiantuntija
Asiantuntija
Viestit: 13981
Liittynyt: Pe 25.07.2008 21:26
Paikkakunta: Finland Proper

Re: Mersun sähköautojen akun optimointi, range ja lataus -topikki. Kotona lataus, laitteet, kokemukset

Viesti Kirjoittaja DBFI »

jukka-tre kirjoitti: To 05.02.2026 23:15 Jep. Näin ymmärtäisin asian itekkin. Eli jotain pieniä ylijäämiä alle 6A virralla ei taida olla järkevää yrittää ujuttaa sähköauton akkuun. Käyttöohje jo vihjaa ongelmista alle 6A. Ja mainitsee 8A pienimmäksi "tehokkaaksi". Mistä löytyy edes moinen latauslaite, jolla voi satunnaisesti muuttuvia alle 6A virtoja latailla. Autokaan ei välttämättä moista tunnista. Eli voi olla aikaa vaikee homma saada tuollaista pelaamaan.
Sen laturi kertoo CP-signaalilla suurimman sallitun latausvirran ja se signaali on speksattu alkamaan 6 ampeerista. Arvo määräytyy pulssisuhteella ja jos pulssisuhde alittaa minimiarvon, auton pitäisi tulkita se virheeksi eikä saisi ladata lainkaan.

Sähköyhtiö tosin laskee kulutuksen varteittain. Kai sen kotilaturin voi laittaa lataamaan 5 minuuttia vartissa ja kytkeä pois kymmeneksi minuutiksi. Siinä 2 ampeerin laturi.

Pitääpä vilkaista tuota CLA ohjekirjaa jos se on netistä jo ladattavissa. Siinä tuntuu olevan tavallista enemmän lataukseen liittyviä ohjeita.
Avatar
Petteri Kivimäki
Mersumies
Mersumies
Viestit: 3156
Liittynyt: Pe 06.04.2007 12:51
Paikkakunta: Jyväskylä
Viesti:

Re: Mersun sähköautojen akun optimointi, range ja lataus -topikki. Kotona lataus, laitteet, kokemukset

Viesti Kirjoittaja Petteri Kivimäki »

Tuttava kertoo pariskunnasta, jolla on sähköauto "kaksisuuntaisella syötöllä" ja laittavat auton lataamaan yöllä ja purkavat kotona ollessa sähköä auton akusta talon käyttöön kalliin sähkön aikaan.

Käyttävät siis sähkövaraajana. Suhtaudun epäileväisesti.
EQA 250 2021
W108 "Satakasi" 250S Automatic 1966
Avatar
jukka-tre
Mersumies
Mersumies
Viestit: 1074
Liittynyt: To 14.09.2006 19:04
Paikkakunta: Pirkanmaa / Tampere

Re: Mersun sähköautojen akun optimointi, range ja lataus -topikki. Kotona lataus, laitteet, kokemukset

Viesti Kirjoittaja jukka-tre »

DBFI kirjoitti: Pe 06.02.2026 08:20
Pitääpä vilkaista tuota CLA ohjekirjaa jos se on netistä jo ladattavissa. Siinä tuntuu olevan tavallista enemmän lataukseen liittyviä ohjeita.
Tuolta löytyy kaikki käyttöohjeet. CLA SB:n ohje on mukavat 892 sivua. :shock:

https://www.mercedes-benz.fi/services/manuals/
Tulossa: CLA 250+ shooting brake -26 (sähkö:MMA/eATS2.0/200kW/85kWh, takaveto, automaatti 2-v, hopea)
Ajossa: A250e -23 (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, etuveto, automaatti 9-v, hopea), 50 000 km
Museorekisteröity helmi (jo Paappa aikoinaan...): W111 220S -64 (rivi-6 bensa 99okt+lyijy-lisä, rattivaihde 4-v, musta), 85 000 km
EX: W205 C300e -20 4Matic A Business Avantgarde (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, 4-veto, automaatti 9-v, hopea), 60 000 km
EX: W205 C350e -17 Elegance (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, airmatic, automaatti 7-v, hopea), 95 000 km
EX: W210 E320CDI -00 Classic (rivi-6 diesel-turbo, automaatti 5-v, hopea), 540 000 km
EX: edellisellä vuosituhannella: 2 kpl Volvo 850, Audi 80, 3 kpl Pösöjä.

- Ensin koitetaan järkee, sitten voimaa ja sittenkin on vielä konevoimaa -
DBFI
Asiantuntija
Asiantuntija
Viestit: 13981
Liittynyt: Pe 25.07.2008 21:26
Paikkakunta: Finland Proper

Re: Mersun sähköautojen akun optimointi, range ja lataus -topikki. Kotona lataus, laitteet, kokemukset

Viesti Kirjoittaja DBFI »

jukka-tre kirjoitti: Pe 06.02.2026 12:44 Tuolta löytyy kaikki käyttöohjeet. CLA SB:n ohje on mukavat 892 sivua. :shock:
No senhän lukaisee sitten äkkiä :) , oman vanhan mersun ohjekirjassa 1250+ sivua. Johtuu varmaan isommasta määrästä mallivariaatioita.
DBFI
Asiantuntija
Asiantuntija
Viestit: 13981
Liittynyt: Pe 25.07.2008 21:26
Paikkakunta: Finland Proper

Re: Mersun sähköautojen akun optimointi, range ja lataus -topikki. Kotona lataus, laitteet, kokemukset

Viesti Kirjoittaja DBFI »

Petteri Kivimäki kirjoitti: Pe 06.02.2026 10:40 Tuttava kertoo pariskunnasta, jolla on sähköauto "kaksisuuntaisella syötöllä" ja laittavat auton lataamaan yöllä ja purkavat kotona ollessa sähköä auton akusta talon käyttöön kalliin sähkön aikaan.

Käyttävät siis sähkövaraajana. Suhtaudun epäileväisesti.
Ei ainakaan epäile akun käyttöikää. Jos joku liisari niin mikäs siinä. Onkohan missään hyötysuhdemittauksia, tuskin ihan pienellä hintaerolla tulee kannattavaksi paitsi jos hukkateho menee autotallin lämmitykseen.

Eikö useimmat ole vielä yksivaiheisia? Ei kai kannata ajaa yhtä vaihetta verkkoon vaikka yhteenlaskettu kulutus olisi talon suuntaan?
Avatar
Petteri Kivimäki
Mersumies
Mersumies
Viestit: 3156
Liittynyt: Pe 06.04.2007 12:51
Paikkakunta: Jyväskylä
Viesti:

Re: Mersun sähköautojen akun optimointi, range ja lataus -topikki. Kotona lataus, laitteet, kokemukset

Viesti Kirjoittaja Petteri Kivimäki »

Ensimmäinen kotilataus tehty ja latasin vahingossa 100%.

Auton realistinen arvio kantamasta ei päätä huimaa, osaaktteko sanoa mihin auto arvionsa perustaa; säähän vai edellisen kulutuksen keskiarvoon, joka oli eilen pakkasella 25 ja rapiat?
Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia nähdäksesi tämän viestin liitetiedostoja.
EQA 250 2021
W108 "Satakasi" 250S Automatic 1966
DBFI
Asiantuntija
Asiantuntija
Viestit: 13981
Liittynyt: Pe 25.07.2008 21:26
Paikkakunta: Finland Proper

Re: Mersun sähköautojen akun optimointi, range ja lataus -topikki. Kotona lataus, laitteet, kokemukset

Viesti Kirjoittaja DBFI »

Petteri Kivimäki kirjoitti: Ma 09.02.2026 08:12 Ensimmäinen kotilataus tehty ja latasin vahingossa 100%.

Auton realistinen arvio kantamasta ei päätä huimaa, osaaktteko sanoa mihin auto arvionsa perustaa; säähän vai edellisen kulutuksen keskiarvoon, joka oli eilen pakkasella 25 ja rapiat?
Pelkästään aiempaan kulutushistoriaan sen kantamaennusteen täytyy perustua. Ei ihan kertamatkasta muutu, en tiedä kuinka pitkä filtteri siinä on. Jos olet ajanut lyhyitä matkoja tuossa pakkasessa niin varmaan 239 km hyvä saavutus täydellä tankilla.
Avatar
pazo
Vakiokalustoa
Vakiokalustoa
Viestit: 368
Liittynyt: Ke 21.08.2013 17:47
Paikkakunta: Helsinki

Re: Mersun sähköautojen akun optimointi, range ja lataus -topikki. Kotona lataus, laitteet, kokemukset

Viesti Kirjoittaja pazo »

DBFIn vastaus on taas naulan kantaan. Mercedes ei ole kertonut tarkempia tietoja miten tai kuinka pitkästä historiasta kantama lasketaan. NMC-akun kapasiteetti kovassa pakkasesssa putoaa yli 30% ja kabiinin lämmitysvastuskin käyttää helposti useamman kilowatin. Rekuperoinnin hyötysuhde putoaa myös. Voi vielä lisätä, että mersun arvio on varovainen moniin muihin sähköautoihin verraten.
Esimerkiksi EQEni kulutuslukema talvipakkasessa kaksinkertaistuu parhaisiin kesälukemiin verraten 16>30 kWh. Pitää myös muistaa, että WLTP-lukema kWh/100km sisältää lataushäviot toisin kuin auton mittaristonäyttö.
Avatar
Petteri Kivimäki
Mersumies
Mersumies
Viestit: 3156
Liittynyt: Pe 06.04.2007 12:51
Paikkakunta: Jyväskylä
Viesti:

Re: Mersun sähköautojen akun optimointi, range ja lataus -topikki. Kotona lataus, laitteet, kokemukset

Viesti Kirjoittaja Petteri Kivimäki »

Juu. Joku oli muuten tehnyt tilastoa Tesla Model 3:sen kuukausikeskiarvosta ja kyllähän vaan talvi melkoisesti puraisee!
Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia nähdäksesi tämän viestin liitetiedostoja.
EQA 250 2021
W108 "Satakasi" 250S Automatic 1966
Avatar
Petteri Kivimäki
Mersumies
Mersumies
Viestit: 3156
Liittynyt: Pe 06.04.2007 12:51
Paikkakunta: Jyväskylä
Viesti:

Re: Mersun sähköautojen akun optimointi, range ja lataus -topikki. Kotona lataus, laitteet, kokemukset

Viesti Kirjoittaja Petteri Kivimäki »

Tjaa, auto on eri mieltä 100% kantamasta, joten olisiko sittenkin säätilallakin osuutta asiaan; sää kun on lauhtunut..
Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia nähdäksesi tämän viestin liitetiedostoja.
EQA 250 2021
W108 "Satakasi" 250S Automatic 1966
mamajane
Vakiokalustoa
Vakiokalustoa
Viestit: 195
Liittynyt: Su 27.02.2011 20:50
Paikkakunta: Espoo

Re: Mersun sähköautojen akun optimointi, range ja lataus -topikki. Kotona lataus, laitteet, kokemukset

Viesti Kirjoittaja mamajane »

Väittäisin omasta kokemuksesta, että ilman ja sitä kautta akuston lämpötila vaikuttaa myös. Yön aikana akun varausprosentin pysyessä samana saattaa tosiaan kadota tai tulla lisää kilometrejä auton ollessa liikkumatta ja lämmittämättä. Kyseessä on joka tapauksessa vain arvio josta ei kannata olla kovin huolissaan, toteuma kuitenkin ratkaisee.
EQB 300 4Matic -23
Ex: S204 200 CDI -13
Ex: W124 230E -88
Avatar
Petteri Kivimäki
Mersumies
Mersumies
Viestit: 3156
Liittynyt: Pe 06.04.2007 12:51
Paikkakunta: Jyväskylä
Viesti:

Re: Mersun sähköautojen akun optimointi, range ja lataus -topikki. Kotona lataus, laitteet, kokemukset

Viesti Kirjoittaja Petteri Kivimäki »

Nyt kun lähdin liikkeelle, niin auto päätti rangeksi reippaasti yli 300 km. Eli akuston lämpötilan perusteella arvioi, uskon näin.
EQA 250 2021
W108 "Satakasi" 250S Automatic 1966
Avatar
740 GLE
Mersumies
Mersumies
Viestit: 697
Liittynyt: Ke 19.02.2020 20:33

Re: Mersun sähköautojen akun optimointi, range ja lataus -topikki. Kotona lataus, laitteet, kokemukset

Viesti Kirjoittaja 740 GLE »

jukka-tre kirjoitti: To 05.02.2026 23:15
DBFI kirjoitti: To 05.02.2026 20:11
Ymmärtääkseni kyse edellä oli siitä mikä on pienin virta (teho) jonka aurinkopaneelien ylijäämäsähköön voi käyttää, ei siitä mikä on käytännössä pienin järkevä latausteho (joka taas on täysin yksilöllinen asia).

Eli menee vaikeaksi jos haluaa pelkästään aurinkopaneelien ylijäämän käyttää auton lataukseen (ilman "aurinkosähköakkuja" kotona).
Jep. Näin ymmärtäisin asian itekkin. Eli jotain pieniä ylijäämiä alle 6A virralla ei taida olla järkevää yrittää ujuttaa sähköauton akkuun. Käyttöohje jo vihjaa ongelmista alle 6A. Ja mainitsee 8A pienimmäksi "tehokkaaksi". Mistä löytyy edes moinen latauslaite, jolla voi satunnaisesti muuttuvia alle 6A virtoja latailla. Autokaan ei välttämättä moista tunnista. Eli voi olla aikaa vaikee homma saada tuollaista pelaamaan.
Tehokkuustavoite on tässä tapauksessa oman sähköntuotannon oman kulutuksen maksimoinnissa. 3 x 6A tekee 4.2 kW, joka löytyy valoisana kesäpäivänä useiden tuntien ajan. Noin kaksi tuntia valoa riittää Rouvan päivittäiseen 40 km työmatkaan ja jos sen saa katolle jo asennetun aurinkovoimalan ylijäämästä joko aamulla tai illalla, sitten auton kulutus ei nosta taloon ostettavan sähkön määrää lainkaan vaan ainoastaan vähentää verkkoon lähes ilmaiseksi lahjoitettavaa ylijäämää.

Ettei olisi liian yksinkertaista, vesivaraaja vie jo hieman yli 2 tunnin pätkän iltapäivän tuotannosta, mutta sen voinee väistää ajoituksella, koska varaajan tarvitsemat tunnit ovat tarkasti tiedossa ja voidaan valita vapaasti. Aamuvuorosta palaava auton ehtii ladata hetken kello 16 jälkeen. Iltavuoroon lähtevä kello 10 - 12. Yövuorossa ja vapaapäivinä on koko päivä aikaa.

Kaikkea ylijäämää ei tarvitse edes yrittää saada talteen eikä 100 % oma käyttö olisi realististakaan ilman taloakkuja. Talo ehtii kuluttaa keskimäärin 6600 kWh vuosituotannosta 50 - 60 % ja myyntiin jää noin 3000 kWh ylijäämä. Jos siitä saisi vangituksi auton akkuun edes 1000 kWh, panelien tuotto kasavaisi oman käytön osuuden myötä ja sillä ajaisi kesäkelissä huhti- elokuun ajalla noin 5000 km omilla sähköillä.
Aina vaan 212, nyt S212
W212 Pehmennetty Avantgarde
S204 Olipa kerran Cee
Seittenneliskanttinen osa-aikaeläkkeellä
Avatar
Petteri Kivimäki
Mersumies
Mersumies
Viestit: 3156
Liittynyt: Pe 06.04.2007 12:51
Paikkakunta: Jyväskylä
Viesti:

Re: Mersun sähköautojen akun optimointi, range ja lataus -topikki. Kotona lataus, laitteet, kokemukset

Viesti Kirjoittaja Petteri Kivimäki »

Ilman Navista latausaseman haun kautta tapahtuvaa esilämmitystä on kyllä pikalataus kylmään akkuun aika hidas. Ei onnistunut aseman lähettäminen Mercedes Benz -apista Naviin, esilämmitystä ei ole tapahtunut.

MOT Tuontiautoihin kuten omaani joutuu siis aivan väkisin käymään ostamaan karttapäivityksen ja asennuttamaan sen merkkihuollossa, jos käy niin kuin minulla ei usb-c pulikkapäivitys toimi.
Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia nähdäksesi tämän viestin liitetiedostoja.
EQA 250 2021
W108 "Satakasi" 250S Automatic 1966
Avatar
Petteri Kivimäki
Mersumies
Mersumies
Viestit: 3156
Liittynyt: Pe 06.04.2007 12:51
Paikkakunta: Jyväskylä
Viesti:

Re: Mersun sähköautojen akun optimointi, range ja lataus -topikki. Kotona lataus, laitteet, kokemukset

Viesti Kirjoittaja Petteri Kivimäki »

Jo muutaman päivän ajon perusteella voin sanoa, että vm. 2021 EQA 250 on lähes kaikilla mittareilla ylivertainen verrattuna saman vuosimallin ja hintaluokan Škoda Octavia IV:hen. Minulla oli se puoli vuotta, piipiti-piip tuli tutuksi.

Ainoa, missä Octavia menee edelle, on näyttöjen sijoittaminen; EQA:ssa oikea näyttö jää reunastaan ratin taakse piiloon, mikä on melko häiritsevää.
Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia nähdäksesi tämän viestin liitetiedostoja.
EQA 250 2021
W108 "Satakasi" 250S Automatic 1966
Avatar
740 GLE
Mersumies
Mersumies
Viestit: 697
Liittynyt: Ke 19.02.2020 20:33

Re: Mersun sähköautojen akun optimointi, range ja lataus -topikki. Kotona lataus, laitteet, kokemukset

Viesti Kirjoittaja 740 GLE »

Petteri Kivimäki kirjoitti: To 05.02.2026 23:13 Hankin tuon Go-e:n, kun senkin voi ottaa mukaan riiuureissuille. Otan viikonloppuna käyttöön, vaikka tarvitsee vielä vikavirtasuojan sähkökeskukseen. Saas nähdä miten laitteen appi toimii.

Kiitokset tämän palstan yhteenvedosta. Nyt on sitten pussihousulla miettimistä, että "tankatako täyteen kotona yöllä" vai "tankatako 80% kotona yöllä ja pikalaturilla lipasta rangea lisää".. :problem:
Tarvitseeko tuollainen laturi vikavirtasuojan myös sähkökeskukseen? Eihän tuollaista pistotulpallista mallia ei saisi edes myydä ilman sisäistä vikavirtasuojaa ja myös Go-e:n esite kertoo että vikavirtasuoja on integroitu. Käsittääkseni laite on tuollaisenaan käyttökelpoinen myös ilman mittaritaulun vikavirtasuojausta? Ilman vikavirtasuojaa olevan latauslaitteenkin saa asentaa, mutta se on sitten asennettava kiinteästi eikä pistotulpalla ja silloin asentajan pitää käydä lisäämässä vikavirtasuoja tauluun ellei ennestään ole jo.

Kerro toki, miten laturi toimii, käyttökokemukset kiinnostavat?
jukka-tre kirjoitti: To 05.02.2026 18:42 Pörssisähkön optimoinnin taidan tehdä niinku aiemminkin: Lataus alkamaan klo 21:00, siinä se.
Jos aika riittää, saat vielä edullisemman latauksen odottamalla hieman perinteisen yösähkön kytkeytymisen jälkeen. Halvimmat tunnit ovat tyypillisesti puolen yön ja kello viiden välissä. Kello 23.00 on tässä mielessä hieman liian aikaisin, kun kello-ohjatut yösähkövehkeet kytkeytyvät kaikki yhtä aikaa päälle. Säästät vielä enemmän odottamalla että vesivaraajien termostaatti katkaisee veden lämmityksen pari tuntia myöhemmin.
Aina vaan 212, nyt S212
W212 Pehmennetty Avantgarde
S204 Olipa kerran Cee
Seittenneliskanttinen osa-aikaeläkkeellä
Avatar
Petteri Kivimäki
Mersumies
Mersumies
Viestit: 3156
Liittynyt: Pe 06.04.2007 12:51
Paikkakunta: Jyväskylä
Viesti:

Re: Mersun sähköautojen akun optimointi, range ja lataus -topikki. Kotona lataus, laitteet, kokemukset

Viesti Kirjoittaja Petteri Kivimäki »

^ Sähköurakoitsijatuttuni mukaan tarvitsee vikavirtasuojan. Ei ole kerinnyt vielä käymään.
EQA 250 2021
W108 "Satakasi" 250S Automatic 1966
Avatar
740 GLE
Mersumies
Mersumies
Viestit: 697
Liittynyt: Ke 19.02.2020 20:33

Re: Mersun sähköautojen akun optimointi, range ja lataus -topikki. Kotona lataus, laitteet, kokemukset

Viesti Kirjoittaja 740 GLE »

Petteri Kivimäki kirjoitti: Ma 16.02.2026 15:03 ^ Sähköurakoitsijatuttuni mukaan tarvitsee vikavirtasuojan. Ei ole kerinnyt vielä käymään.
Ilman muuta laturi tarvitsee vikavirtasuojauksen! Mutta eikös Go-e laturissa ole sellainen jo sisäänrakennettuna?
Aina vaan 212, nyt S212
W212 Pehmennetty Avantgarde
S204 Olipa kerran Cee
Seittenneliskanttinen osa-aikaeläkkeellä
DBFI
Asiantuntija
Asiantuntija
Viestit: 13981
Liittynyt: Pe 25.07.2008 21:26
Paikkakunta: Finland Proper

Re: Mersun sähköautojen akun optimointi, range ja lataus -topikki. Kotona lataus, laitteet, kokemukset

Viesti Kirjoittaja DBFI »

740 GLE kirjoitti: Ma 16.02.2026 19:14
Petteri Kivimäki kirjoitti: Ma 16.02.2026 15:03 ^ Sähköurakoitsijatuttuni mukaan tarvitsee vikavirtasuojan. Ei ole kerinnyt vielä käymään.
Ilman muuta laturi tarvitsee vikavirtasuojauksen! Mutta eikös Go-e laturissa ole sellainen jo sisäänrakennettuna?
Speksienkin mukaan on (kuten edellä jo sanoit), ja nimenomaan myös DC-vikavirralle joka kaiketi nykyään vaatimus. Sähkärillä varmaan hyvät katteet tarvikkeista?

Vai pitääkö vikavirtasuoja asentaa keskukseen jos ei ennestään ole voimavirtapistorasiaa ja se nyt asennetaan?
Avatar
Petteri Kivimäki
Mersumies
Mersumies
Viestit: 3156
Liittynyt: Pe 06.04.2007 12:51
Paikkakunta: Jyväskylä
Viesti:

Re: Mersun sähköautojen akun optimointi, range ja lataus -topikki. Kotona lataus, laitteet, kokemukset

Viesti Kirjoittaja Petteri Kivimäki »

Go-e -laturissa on vikavirtasuoja, mutta se ei riitä. En ihan ymmärtänyt miksi, mutta uskon tällaiseen;
Tämä ei kuitenkaan aina riitä, koska
sähköajoneuvoissa voi esiintyä vikoja, jotka aiheuttavat tasavirtamuotoisen vikavirran, joka kyllästää normaalin vikavirtasuojan. Tätä vikavirtaa varten tarvitaan B-tyypin vikavirtasuoja, joka toimii myös tasavirralla, tai A-tyypin vikavirtasuojan lisäksi erityinen suojalaite, joka
katkaisee syötön kun tasavirtamuotoinen vikavirta ylittää 6 mA.
..
Go-e Charger Gemini flexiä asentaessa rakennukseen täytyy asentaa RCD A-tyypin vikavirtasuojakytkin ja virtaussuuntaan asennettava pienoiskatkaisija. Sopivien suojalaitteiden valinnassa on tarkistettava ja noudatettava paikallisia asennusstandardeja.
Tämän lisäksi Suomessa tulee asentaa kaikkien latausasemien yhteyteen vielä mekaaninen A-vikavirtasuoja.
Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia nähdäksesi tämän viestin liitetiedostoja.
EQA 250 2021
W108 "Satakasi" 250S Automatic 1966
Avatar
Petteri Kivimäki
Mersumies
Mersumies
Viestit: 3156
Liittynyt: Pe 06.04.2007 12:51
Paikkakunta: Jyväskylä
Viesti:

Re: Mersun sähköautojen akun optimointi, range ja lataus -topikki. Kotona lataus, laitteet, kokemukset

Viesti Kirjoittaja Petteri Kivimäki »

:problem: ^Tarkoittaako tuo siis pähkinänkuoressa sitä, että Go-e:n vikavirtasuoja suojaa auton akkua kaikelta ikävältä ylikuormitushäiriössä, mutta tarvitaan myös vikavirtasuoja, joka suojaa kiinteistöä, jos auton korkeajänniteakku tulee hulluksi?
EQA 250 2021
W108 "Satakasi" 250S Automatic 1966
DBFI
Asiantuntija
Asiantuntija
Viestit: 13981
Liittynyt: Pe 25.07.2008 21:26
Paikkakunta: Finland Proper

Re: Mersun sähköautojen akun optimointi, range ja lataus -topikki. Kotona lataus, laitteet, kokemukset

Viesti Kirjoittaja DBFI »

Siis Go-e:n sisäinen vikavirtasuoja toimii sekä AC että DC vuotoja vastaan (B-tyypin vikavirtasuoja) mutta silti ohjekirja sanoo että rakennukseen pitää asentaa A-tyypin vikavirtasuoja. Paksusähkömiehet voisi selittää miksi, varsinkin kun töpsölimallisen laitteen pitäisi olla turvallinen myös vanhassa rakennuksessa jossa ei minkäänlaisia vikavirtasuojia ole.

Petteri, se vikavirtasuoja on lähistöllä liikkuvia ihmisiä varten, ei se suojaa millään tavalla ylikuormalta autoa eikä rakennusta.
Avatar
jukka-tre
Mersumies
Mersumies
Viestit: 1074
Liittynyt: To 14.09.2006 19:04
Paikkakunta: Pirkanmaa / Tampere

Re: Mersun sähköautojen akun optimointi, range ja lataus -topikki. Kotona lataus, laitteet, kokemukset

Viesti Kirjoittaja jukka-tre »

Mä tämän jo laitoin tohon topikin avausviestiin. Videossa selitetään erilaisten kotilatausvaihtoehtojen vaatimukset erinomaisen hyvin. Pakko mainita, että asiantuntijalla on asianmukainen hiusmuoti :D

https://www.youtube.com/watch?v=jgHnrADGNVo
Tulossa: CLA 250+ shooting brake -26 (sähkö:MMA/eATS2.0/200kW/85kWh, takaveto, automaatti 2-v, hopea)
Ajossa: A250e -23 (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, etuveto, automaatti 9-v, hopea), 50 000 km
Museorekisteröity helmi (jo Paappa aikoinaan...): W111 220S -64 (rivi-6 bensa 99okt+lyijy-lisä, rattivaihde 4-v, musta), 85 000 km
EX: W205 C300e -20 4Matic A Business Avantgarde (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, 4-veto, automaatti 9-v, hopea), 60 000 km
EX: W205 C350e -17 Elegance (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, airmatic, automaatti 7-v, hopea), 95 000 km
EX: W210 E320CDI -00 Classic (rivi-6 diesel-turbo, automaatti 5-v, hopea), 540 000 km
EX: edellisellä vuosituhannella: 2 kpl Volvo 850, Audi 80, 3 kpl Pösöjä.

- Ensin koitetaan järkee, sitten voimaa ja sittenkin on vielä konevoimaa -
Avatar
Petteri Kivimäki
Mersumies
Mersumies
Viestit: 3156
Liittynyt: Pe 06.04.2007 12:51
Paikkakunta: Jyväskylä
Viesti:

Re: Mersun sähköautojen akun optimointi, range ja lataus -topikki. Kotona lataus, laitteet, kokemukset

Viesti Kirjoittaja Petteri Kivimäki »

DBFI kirjoitti: Ma 16.02.2026 23:13 Siis Go-e:n sisäinen vikavirtasuoja toimii sekä AC että DC vuotoja vastaan (B-tyypin vikavirtasuoja) mutta silti ohjekirja sanoo että rakennukseen pitää asentaa A-tyypin vikavirtasuoja. Paksusähkömiehet voisi selittää miksi, varsinkin kun töpsölimallisen laitteen pitäisi olla turvallinen myös vanhassa rakennuksessa jossa ei minkäänlaisia vikavirtasuojia ole.

Petteri, se vikavirtasuoja on lähistöllä liikkuvia ihmisiä varten, ei se suojaa millään tavalla ylikuormalta autoa eikä rakennusta.
Kyllä se vikavirtasuojaus on myös paloturvallisuuden vuoksi.
EQA 250 2021
W108 "Satakasi" 250S Automatic 1966
Eemelicdi
Mersumies
Mersumies
Viestit: 517
Liittynyt: Su 26.11.2023 10:41

Re: Mersun sähköautojen akun optimointi, range ja lataus -topikki. Kotona lataus, laitteet, kokemukset

Viesti Kirjoittaja Eemelicdi »

Tuo Go-e:n ohje puhuu dc-suojausmoduulista jossa on myös ac virran valvonta, mutta ei ole ilmeisesti virallinen vikavirtasuoja.

Vikavirtasuojille on annettu sähköstandardissa tarkat virta/aikatoimintarajat ja tuo ei varmaankaan niitä aivan täysin täytä. Sen takia vaatimus ylimääräisesta suojasta. Varmaan pesevät tällä myös kätensä jos jotakin sattuu ja vikavirtaa ei ole laitettu.